伺服与PLC连接

请问各位师傅,伺服驱动器与PLC连接,在位置模式下,需连接哪些输入、输出点?
PLC 是 FX3U-80MT/ES
伺服器是 MR-J2S-70A
kissstar
趁年轻
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 128 个
工控威望: 670 点
下载积分: 4532 分
在线时间: 88(小时)
注册时间: 2009-07-28
最后登录: 2024-10-28
查看kissstar的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-08-05 11:27
一般只需要(Y0,Y1,Y2)这几个输出点之外,如果还要反馈的话,需要把LA,LAR,LB,LBR经过处理接到输入点(X0~X4)。其他的根据个人情况而定,例如急停、伺服就绪或者报警等都可以接到输入点。