楼主  发表于: 2010-07-23 16:49
一台160KW变频器拖动十个10KW电机,每台电机都加了热继保护,但电机经常会烧坏,谁可以提供最好的保护方法!
5921338
好好学习,天天向上
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 680 个
工控威望: 10443 点
下载积分: 2557 分
在线时间: 363(小时)
注册时间: 2008-11-27
最后登录: 2024-11-26
查看5921338的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-07-24 08:43
是可以的,每个电机加一个电动机保护断路器带辅助触头的那种,电动机过流断路器跳闸。辅助触头接控制系统报警用,经常烧电机建议多检查机械部分,电机大小合不合适等,烧电机有很多原因的。我们厂里就是一台变频拖几台电机一直都没烧过。