xwz2010
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 9 个
工控威望: 95 点
下载积分: 513 分
在线时间: 13(小时)
注册时间: 2010-07-23
最后登录: 2013-01-15
查看xwz2010的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-07-23 16:49
一台160KW变频器拖动十个10KW电机,每台电机都加了热继保护,但电机经常会烧坏,谁可以提供最好的保护方法!
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎样将坏牌打好。
级别: 论坛版主

精华主题: 2 篇
发帖数量: 1842 个
工控威望: 4490 点
下载积分: 7581 分
在线时间: 1322(小时)
注册时间: 2008-07-03
最后登录: 2024-11-26
查看hlq_0815的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-07-26 23:05
个人经验!同意17楼的后半句,电机烧掉的原因不是负载,是温度。
首先,你开机的频率应该不高,尾部的散热风扇转速也不高;
其次,低频运转发热就大。
总结,要么外加风扇散热,要么给电机加装热敏电阻之类的东东。
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎样将坏牌打好。