xwz2010
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 9 个
工控威望: 95 点
下载积分: 513 分
在线时间: 13(小时)
注册时间: 2010-07-23
最后登录: 2013-01-15
查看xwz2010的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-07-23 16:49
一台160KW变频器拖动十个10KW电机,每台电机都加了热继保护,但电机经常会烧坏,谁可以提供最好的保护方法!
无忧山水
认真,谦虚
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 251 个
工控威望: 334 点
下载积分: 5207 分
在线时间: 250(小时)
注册时间: 2010-07-13
最后登录: 2019-01-23
查看无忧山水的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-08-08 21:47
最简单的就是把10台电机的热保护的长闭开关串联起来,在变频的电源上加一个接触器。要检查每个电机的负载大小,电流情况。如果频率低,又不是变频电机,那就很容易烧了。最好定时记录一下电流和电机温升状况,因为电源波形质量不好,所以电机的额定电流标准就不可靠了。
希望向大家学习,能和大家一起交流、进步。谢谢。QQ:1162859666
邮箱:gp1162859666@foxmail.com
1162859666@qq.com