一台160KW变频器拖动十个10KW电机,每台电机都加了热继保护,但电机经常会烧坏,谁可以提供最好的保护方法!
分享
等待黎明
科技成就世界,技术成就未来。大家来来共同探讨,才能有技术的未
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
59 个
工控威望:
130 点
下载积分:
3654 分
在线时间: 36(小时)
注册时间:
2010-03-14
最后登录:
2024-07-04
查看等待黎明的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-07-23 23:52
全看
|
小
中
大
怎么好象是变压器一样的,不可想象,这样的做法倒是没有见过,如果楼主的设备已经有了,建议你一个围规定的做法,在变频器的输出端至每一台电机中间加复合型断路器,只要任一电机发热和短路都断开,复合型断路器并有控制信号给控制单元,