楼主  发表于: 2010-07-23 16:49
一台160KW变频器拖动十个10KW电机,每台电机都加了热继保护,但电机经常会烧坏,谁可以提供最好的保护方法!
yerong
级别: 工控侠客
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1883 个
工控威望: 2033 点
下载积分: 11028 分
在线时间: 806(小时)
注册时间: 2007-08-28
最后登录: 2024-11-25
查看yerong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-07-24 14:29
用施耐德 GV2 做电机保护,不要用热继电器。
最好加在电机上加温度检测开关。