我想请教一个西门子触摸屏画面 自动 切换的问题:
三菱的设置一个画面切换元件D0,改变D0的数值即可切换画面。
那么西门子的触摸屏有没有类似功能?我找了一顿也没找到。
这个挺重要的。
例如,报警时自动切换到报警画面,显示报警内容。
不用非在主页面显示。
请赐教!
多谢!
后来,有高手告诉我使用区域指针功能。我尝试了一下。
在画面号 这一栏中 连接选择了连接1 地址MW0
然后也开启了连接1
最后在模拟的时候,试图通过一按钮修改MW0的数值来切换页面。结果无法切换。
请指教!
分享
kingfeng1983
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看kingfeng1983的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-07-23 11:35
全看
|
小
中
大
多谢了,批评的是啊!
惭愧!
分享
kingfeng1983
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看kingfeng1983的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2010-07-23 15:01
全看
|
小
中
大
再次感谢两位大家的帮助。
刚才回来试了一下,其实可以认为西门子的也存在一个D0,在这里就拿MW0举例吧。
只要你建立一个变量,把MW0赋给它,然后再此变量的“事件---更改参数 中选择 activatescreen by number”即可。
我们就可以通过修改MW0的值来切换页面了。
分享