楼主  发表于: 2010-07-22 11:59
给FX2N PLC写程序时在对话框里,程序和参数这两项都要勾选吗?我大胆的只勾选了程序这一项进行写入,但弹出提示窗上面写着:复位停止后是否写入数据。不知选择是还是否?再加之是数据问题我就不敢继续进行了,因为这台设备只能停运半小时。
望高人指点谢谢,在线盼
aorry
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 698 个
工控威望: 2798 点
下载积分: 54475 分
在线时间: 1801(小时)
注册时间: 2010-03-29
最后登录: 2024-12-30
查看aorry的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-07-22 12:25
也就是说你下载程序下去,PLC会停止就会有些被复位了,提示你是要重新写入,你没有勾参数,他就不改变参数的了,你自己想想你的设备啊