前日,一客户打电话来说设备坏,风尘前往!
现象:主机开关点了!没反应!电机不动!
观察:配电柜打开,改机器配一个触摸屏,在操作台!一个PLC,牌子英文!不熟!PLC连接变频器,PLC为继电器输出的!输出端接到变频器控制其运转!变频器的频率由外接旋转电位器决定!电位器安装在操作台上!
式操作分析:点主机开关,PLC输入端指示灯亮,接到变频器的输出端灯也亮!初步分析PLC无问题!变频器显示0000,没有显示故障代码之类,但是按变频器上的操作面板上的按键,没反应!无论哪个!万用表电阻档检查电源输入和电机输出,无短路,分析认定变频器坏!而且每坏在电源模块和功率输出模块上! 该问题一般维修费时!吃力不讨好
深入分析:交代客户去买一个新的后,坐下来继续分析,感觉纳闷!一般说来变频器很不容易坏的,除非输出部分或电机出问题,但是这个情况也一般是烧模块,不会烧电脑板!该设备变频器外接有2个方向,一个是接到PLC,可以认定出现问题的几率太小,还有一个是接到操作台上的电位器上,难道问题在这?
问题解决:打开操作台的面板,理一下线路没问题!理线路时却听到很轻微的响声“得”!观察发现电位器的引线脚是裸露的,且有一个引线脚弯了,碰在操作台上,严格说起来是由于有点电弧,粘接到面板上了!该面板是铝的,接到机器地!该故障原因由此找到!
经验教训:说实话,这个故障原因很小,引起的后果却很大!严格说来,这个设备排线的人有很大的责任!如果裸露部分用上热缩管,也许就不会出现这样的问题!就是偷了一点小懒,却引发了这个后果!告诫大家做事情一定要严谨,认真,不可粗心!