前日,一客户打电话来说设备坏,风尘前往!
现象:主机开关点了!没反应!电机不动!
观察:配电柜打开,改机器配一个触摸屏,在操作台!一个PLC,牌子英文!不熟!PLC连接变频器,PLC为继电器输出的!输出端接到变频器控制其运转!变频器的频率由外接旋转电位器决定!电位器安装在操作台上!
式操作分析:点主机开关,PLC输入端指示灯亮,接到变频器的输出端灯也亮!初步分析PLC无问题!变频器显示0000,没有显示故障代码之类,但是按变频器上的操作面板上的按键,没反应!无论哪个!万用表电阻档检查电源输入和电机输出,无短路,分析认定变频器坏!而且每坏在电源模块和功率输出模块上! 该问题一般维修费时!吃力不讨好
深入分析:交代客户去买一个新的后,坐下来继续分析,感觉纳闷!一般说来变频器很不容易坏的,除非输出部分或电机出问题,但是这个情况也一般是烧模块,不会烧电脑板!该设备变频器外接有2个方向,一个是接到PLC,可以认定出现问题的几率太小,还有一个是接到操作台上的电位器上,难道问题在这?
问题解决:打开操作台的面板,理一下线路没问题!理线路时却听到很轻微的响声“得”!观察发现电位器的引线脚是裸露的,且有一个引线脚弯了,碰在操作台上,严格说起来是由于有点电弧,粘接到面板上了!该面板是铝的,接到机器地!该故障原因由此找到!
经验教训:说实话,这个故障原因很小,引起的后果却很大!严格说来,这个设备排线的人有很大的责任!如果裸露部分用上热缩管,也许就不会出现这样的问题!就是偷了一点小懒,却引发了这个后果!告诫大家做事情一定要严谨,认真,不可粗心!
本帖最近评分记录:
下载积分:+1(a2103)
下载积分:+1(pretco123) 优秀文章
下载积分:+1(ykykkhor) 优秀文章
各类设备电气维修,升级,改造!老式电路改PLC控制,其他电气调速方式改变频调速!联系QQ:381784460 电话:18040307650
分享
张平全
为国出力的时候到了
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
955 个
工控威望:
965 点
下载积分:
1895 分
在线时间: 466(小时)
注册时间:
2008-04-25
最后登录:
2022-11-19
查看张平全的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-07-27 12:53
全看
|
小
中
大
各行各业,家家有本难念的经,三思而后行还是比较好,哪怕是被人家说点闲话也不要在意,不管是自已做生意还是帮老板打工,(特别是帮小老板打工),更要把获取利益放在第一位...........