小电工
搞印刷设备的朋友多联系
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 119 个
工控威望: 634 点
下载积分: 5946 分
在线时间: 394(小时)
注册时间: 2009-09-19
最后登录: 2024-11-27
查看小电工的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-07-20 14:41
最近我厂里的一台设备老烧光电开关开始我怀疑是开关的质量问题后来换了好几个牌子的一样我真的都搞不懂了。开关是接在FX2N的24V上一个很标准的PLC接传感器的接法。我量了电压也是对的24V我就想就算PLC的这个电源有时有时会突高但光电开关的电压范围还是 挺大的怎么会总是这样呢?请大家帮着分析下出出主要有什么好的办法可以解决。
junwang
制作各种用途测漏机、工业机器人及自动化生产线;精修注塑机、伺
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 64 个
工控威望: 245 点
下载积分: 859 分
在线时间: 125(小时)
注册时间: 2007-12-08
最后登录: 2024-11-13
查看junwang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-07-23 17:20
确认一下光电开关的的电源类型与你所接的电源是否一致(区分交直流和电压值),还要注意光电开关有NPN和PNP之分,如果以上都没有问题,那就是光电开关的负载有问题。