最近我厂里的一台设备老烧光电开关开始我怀疑是开关的质量问题后来换了好几个牌子的一样我真的都搞不懂了。开关是接在FX2N的24V上一个很标准的PLC接传感器的接法。我量了电压也是对的24V我就想就算PLC的这个电源有时有时会突高但光电开关的电压范围还是 挺大的怎么会总是这样呢?请大家帮着分析下出出主要有什么好的办法可以解决。
qdlsc
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 95 个
工控威望: 249 点
下载积分: 902 分
在线时间: 48(小时)
注册时间: 2010-10-04
最后登录: 2019-06-16
查看qdlsc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-10-04 12:14
测电流,串电阻,计算I<20MA
qdlsc
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 95 个
工控威望: 249 点
下载积分: 902 分
在线时间: 48(小时)
注册时间: 2010-10-04
最后登录: 2019-06-16
查看qdlsc的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-10-04 12:18
可能PLC内的输入电限流电阻坏,另外加电阻,使负荷电流<20-30MA
另外检查是否还带其他负载(或漏电)