小电工
搞印刷设备的朋友多联系
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 119 个
工控威望: 634 点
下载积分: 5946 分
在线时间: 394(小时)
注册时间: 2009-09-19
最后登录: 2024-11-27
查看小电工的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-07-20 14:41
最近我厂里的一台设备老烧光电开关开始我怀疑是开关的质量问题后来换了好几个牌子的一样我真的都搞不懂了。开关是接在FX2N的24V上一个很标准的PLC接传感器的接法。我量了电压也是对的24V我就想就算PLC的这个电源有时有时会突高但光电开关的电压范围还是 挺大的怎么会总是这样呢?请大家帮着分析下出出主要有什么好的办法可以解决。
henanhubin
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看henanhubin的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-09-09 14:49
接上万用表对所接的电源进行监测一段时间,总结一下电压的波动范围,在选择适合的光电开关。