最近我厂里的一台设备老烧光电开关开始我怀疑是开关的质量问题后来换了好几个牌子的一样我真的都搞不懂了。开关是接在FX2N的24V上一个很标准的PLC接传感器的接法。我量了电压也是对的24V我就想就算PLC的这个电源有时有时会突高但光电开关的电压范围还是 挺大的怎么会总是这样呢?请大家帮着分析下出出主要有什么好的办法可以解决。
ykykkhor
Best Regards,YK
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 259 个
工控威望: 308 点
下载积分: 138934 分
在线时间: 558(小时)
注册时间: 2009-07-30
最后登录: 2024-11-14
查看ykykkhor的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-08-31 23:22
光电开关老烧有几个原因:
1) 过压
  - 用电表测量及确定电压源是 +24Vdc
  - 用电表测量及确定信号电压是 +24Vdc ( 通常是不小心在 COM 处接 +24V, 导致信号电压为 +48V)
2) 过载 (一般载流设计是 50mA, 只能接 PLC 输入或单个续电器线圈)
  - 用电表测量及确定电流是低于 50mA
3) 其他线路短路
  - 用电表测量及确定没有短路
4) 电压不稳定
  - 外接 +24Vdc 电源及稳压器
  - 可能是其他线路在 PLC 触发短路时引起, 应检查及确定没有短路
  - 混合了 NPN 或 PNP 类型
祝你成功!