wlx
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 149 个
工控威望: 498 点
下载积分: 2210 分
在线时间: 53(小时)
注册时间: 2009-09-05
最后登录: 2020-03-08
查看wlx的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-07-19 16:10
  各位大侠  谁见过 四千瓦的变频器在使用过程中反转触点动作但变频器输出端没有反映
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3189 点
下载积分: 70397 分
在线时间: 1603(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-11-13
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-07-20 16:07
是不是设置反转被禁止了,同时反转信号是否确实送给变频输入端子。
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3189 点
下载积分: 70397 分
在线时间: 1603(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-11-13
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-07-21 16:19
端子直接短接是一方面,频率给定信号输入正常吗?
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3189 点
下载积分: 70397 分
在线时间: 1603(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-11-13
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-07-22 17:04
在排除变频器自身故障原因外,可以采用变频输出端外挂接触器换相的办法作临时处理。