如题~~~小弟刚开始学PLC,有很多不懂的地方,所以麻烦高人们指点下,在这里先谢谢啦
我这里有块FX1N 24MR的PLC,另有一个FX1N 485 BD,请问下我可以用来与变频器通讯么?我们这儿的都是普通变频器,支持MODBUS协议。但我好像在一本通讯手册上看到说FX1N不具备与变频器通讯的功能.请问下到底能不能实现呢,是不是还需要其它的配件呢?
再次感谢能抽时间回答我这种菜鸟问题的高手们~~~
分享
彳心心
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看彳心心的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-07-21 09:55
全看
|
小
中
大
理论上是可以的,变频器端要用JR45