用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
中奖
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
FX1N能与变频器通讯吗?
上一主题
下一主题
天下七分
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
5 个
工控威望:
115 点
下载积分:
580 分
在线时间: 4(小时)
注册时间:
2010-06-27
最后登录:
2017-12-19
查看天下七分的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2010-07-18 19:27
全看
|
小
中
大
如题~~~小弟刚开始学PLC,有很多不懂的地方,所以麻烦高人们指点下,在这里先谢谢啦
我这里有块FX1N 24MR的PLC,另有一个FX1N 485 BD,请问下我可以用来与变频器通讯么?我们这儿的都是普通变频器,支持MODBUS协议。但我好像在一本通讯手册上看到说FX1N不具备与变频器通讯的功能.请问下到底能不能实现呢,是不是还需要其它的配件呢?
再次感谢能抽时间回答我这种菜鸟问题的高手们~~~
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
FX1N能与变频器通讯吗?
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问