图片:
设备是这样的,皮带A和皮带B两条皮带,皮带A是电子皮带秤,皮带B是加料皮带,流程就是物料经过皮带秤A,再到皮带B,皮带A根据检测到的实时重量输出4-20MA的模拟信号,皮带B根据皮带A的信号控制加料阀的大小,皮带A到皮带B需要3分种。
怎样做这种延时?
也就是说采集到的信号3分钟以后再使用。
[ 此帖被chenpingyg在2010-07-18 13:48重新编辑 ]
自己的事情自己做.
monk161
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看monk161的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-07-19 09:08
这个用个接近开关比较好点吧
如果用延时也可以,
当物料重量的值满足要求时输出一个继电器,再用这个继电器的上升沿输出MOVE 这个AD值去一个中间变量,同时开始计时,3分钟后再输出一个中间继电器,用这个继电器做你想做的。