设备是这样的,皮带A和皮带B两条皮带,皮带A是电子皮带秤,皮带B是加料皮带,流程就是物料经过皮带秤A,再到皮带B,皮带A根据检测到的实时重量输出4-20MA的模拟信号,皮带B根据皮带A的信号控制加料阀的大小,皮带A到皮带B需要3分种。
怎样做这种延时?
也就是说采集到的信号3分钟以后再使用。
[ 此帖被chenpingyg在2010-07-18 13:48重新编辑 ]
自己的事情自己做.
taipi-k
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 1015 个
工控威望: 460 点
下载积分: 1731 分
在线时间: 70(小时)
注册时间: 2007-09-08
最后登录: 2024-01-05
查看taipi-k的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-07-18 20:10
从料A开阀投料开始记时。
建议:3分钟可不考虑,关键点在料A量大于人工设定定量值而小于设定总量时-判定已加完料,B可加料,没必要等料A到后再加料。
咱不懂不代表别人不懂。
┏^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^★*^ǒ*^^★*^ǒ┓
┃╭の╮┏┯┓┏┯┓ ┏┯┓┏┯┓┏┯┓ ╭の╮┃*
┃ ╲╱  工┠控Lǒ の人 の 家┨┠园┨  ╲╱ ┃*
┃┗戀┛┗┷┛┗┷┛ ┗┷┛ ┗┷┛┗┷┛┗戀┛┃*
┗^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^★*^ǒ^★★*^ǒ┛
taipi-k
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 1015 个
工控威望: 460 点
下载积分: 1731 分
在线时间: 70(小时)
注册时间: 2007-09-08
最后登录: 2024-01-05
查看taipi-k的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-07-19 19:53
过程是A连续称量与B连续兑料,你可否设定1个比较值,如50KG(不影响兑掺精度为主),当实时量超过50KG时,3分钟开始计时,