chenpingyg
机械是柱石,电气是灵魂.
级别: VIP会员
精华主题: 0
发帖数量: 1105 个
工控威望: 6705 点
下载积分: 100 分
在线时间: 603(小时)
注册时间: 2007-01-25
最后登录: 2017-04-03
查看chenpingyg的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-07-18 13:27
图片:
设备是这样的,皮带A和皮带B两条皮带,皮带A是电子皮带秤,皮带B是加料皮带,流程就是物料经过皮带秤A,再到皮带B,皮带A根据检测到的实时重量输出4-20MA的模拟信号,皮带B根据皮带A的信号控制加料阀的大小,皮带A到皮带B需要3分种。
怎样做这种延时?
也就是说采集到的信号3分钟以后再使用。
[ 此帖被chenpingyg在2010-07-18 13:48重新编辑 ]
自己的事情自己做.
yahzubao08
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 104 个
工控威望: 414 点
下载积分: 483 分
在线时间: 194(小时)
注册时间: 2009-08-27
最后登录: 2018-04-24
查看yahzubao08的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-07-18 21:51
问一下,采集到的信号为什么要等到3分钟后再使用?

为什么不是采集到的信号达到设定值就使用?
yahzubao08
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 104 个
工控威望: 414 点
下载积分: 483 分
在线时间: 194(小时)
注册时间: 2009-08-27
最后登录: 2018-04-24
查看yahzubao08的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-07-25 00:58
配料控制系统就大的方面来说,仍可归纳成逻辑量系统(虽然含有模拟量成份)。

既然是逻辑量系统,那先后顺序是很明确的,还有什么搞不定?