wucunguan
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看wucunguan的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-07-16 19:02
各位好
请教个问题
用S7 300与一个设备通过profibusl连。那个设备需要发指令过去,比如说发到字节5和6,也就是相对应于PLC是输出点,那这个我尝试用简单的move指令,比如说move 2和0到PQB105和PQB106,这个不管了,不是重点。
重点是,在第2个字节处还得进行自加1操作,也就是发一次指令,该字节里的数值必需加1,那就相对于PLC输出点,那要怎么做呢?用加法(ADD)是没办法让1和PQB102相加。这个输出点的加1要怎么弄?
本人PLC菜鸟加新手,问题若过于愚蠢,请嘴下留情。更希望看到各位的精辟见解。
非常谢谢
beiye1234
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 255 个
工控威望: 282 点
下载积分: 914 分
在线时间: 250(小时)
注册时间: 2010-02-05
最后登录: 2017-07-31
查看beiye1234的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-07-17 23:30
movb 传送应该可以吧。有字节自加1指令。