wxxqhy
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看wxxqhy的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2007-11-09 16:06
通过Q系列串口模块QJ71C24N-R4的422口在远程转换成232口与GX-DEVELOPER通讯,转换模块是波士的485C,通讯口开关设置为:05EC.0000.怎么试都没反应,但485C与FX的422口能转换成232与GX通讯,请站长与各位大虾指教,谢谢
baoshizhi
级别: VIP会员
精华主题: 1 篇
发帖数量: 522 个
工控威望: 529 点
下载积分: 2230 分
在线时间: 201(小时)
注册时间: 2006-08-21
最后登录: 2014-07-20
查看baoshizhi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2007-11-09 17:30
所有开关设置为OFF。
baoshizhi
级别: VIP会员
精华主题: 1 篇
发帖数量: 522 个
工控威望: 529 点
下载积分: 2230 分
在线时间: 201(小时)
注册时间: 2006-08-21
最后登录: 2014-07-20
查看baoshizhi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2007-11-15 11:26

Q_PLC_串口通讯模块用户手册上有讲的。