wxxqhy
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看wxxqhy的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2007-11-09 16:06
通过Q系列串口模块QJ71C24N-R4的422口在远程转换成232口与GX-DEVELOPER通讯,转换模块是波士的485C,通讯口开关设置为:05EC.0000.怎么试都没反应,但485C与FX的422口能转换成232与GX通讯,请站长与各位大虾指教,谢谢
zsm961450
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看zsm961450的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2007-11-12 15:26
我想是422转232转换器的问题,它也有奇偶校验位等设定
zsm961450
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看zsm961450的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2007-11-15 09:13
05EC是9600_E_7_1,而PC读取时默认设定是9600_o_8_1,建议修改PLC设定为05EE,即为9600_E_8_1,PC读取时改设定是9600_E_8_1,试试连连看!
zsm961450
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看zsm961450的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2007-11-16 16:56