liudianbo-1
preter
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 19 个
工控威望: 172 点
下载积分: 555 分
在线时间: 15(小时)
注册时间: 2008-08-15
最后登录: 2021-08-04
查看liudianbo-1的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-07-16 10:13
我这有一老设备上ad51数据设置屏坏了,整条线工艺数据都通过它设定,有没有软件读出里面数据?
还有怎么方便修改ad71运行参数?
daizhi
一师一地一时一法
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 1470 个
工控威望: 1376 点
下载积分: 3901 分
在线时间: 2976(小时)
注册时间: 2007-05-31
最后登录: 2023-11-27
查看daizhi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-07-16 12:10
AD51只是通讯模块,设定的数据对应的是PLC内部的软元件,所以只要清楚元件的定义,用编程软件也可以!
AD71这个定位模块,可用程序修改参数,也可用软件(SW0GPEE-AD71P).