现有一设备需要大约60KW的加热功率,每相20KW左右,用什么控制既经济又可靠合理啊?接触器,固态继电器,还是什么?
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3189 点
下载积分: 70437 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-11-19
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-07-16 19:54
这个看具体工艺要求而定,接触器当然是最经济的一种。如果要求高则需要可控硅加PID控制较合理有效。