现有一设备需要大约60KW的加热功率,每相20KW左右,用什么控制既经济又可靠合理啊?接触器,固态继电器,还是什么?
huangxb
青白江工业城
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 55 个
工控威望: 216 点
下载积分: 3961 分
在线时间: 138(小时)
注册时间: 2008-01-24
最后登录: 2022-02-04
查看huangxb的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-07-23 20:55
接触器震动大,寿命短,SSR或SCR无操,但过载差,线路负载不能短路。控制部分选带PID功能
温控仪表。