用PLC控制排气电磁阀不能闭合问题
上一主题
下一主题
single_dj
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看single_dj的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2010-07-15 21:24
全看
|
小
中
大
有六组电磁阀,要求每间隔2分钟打开电磁阀0.5秒。然后间隔2分钟,打开第二组,依此类推。用了PLC编程,后面接继电器。现在的问题是,0.5秒后,电磁阀关不上,气还在流。请问一下哪位大哥知道原因。
分享
majianfeng
相信自己
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
68 个
工控威望:
233 点
下载积分:
455 分
在线时间: 99(小时)
注册时间:
2009-05-12
最后登录:
2024-03-08
查看majianfeng的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-07-16 07:58
全看
|
小
中
大
电磁阀的正常工作,跟管路上的气压大小是有关系的。超过工作压力,打开后就关不上了。你看看你的阀量程是多少bar的,实在不行装个调压阀就好了。1bar=0.1MPa