楼主  发表于: 2010-07-15 21:24
有六组电磁阀,要求每间隔2分钟打开电磁阀0.5秒。然后间隔2分钟,打开第二组,依此类推。用了PLC编程,后面接继电器。现在的问题是,0.5秒后,电磁阀关不上,气还在流。请问一下哪位大哥知道原因。
xjjfs
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 140 个
工控威望: 221 点
下载积分: 843 分
在线时间: 121(小时)
注册时间: 2010-07-15
最后登录: 2024-05-11
查看xjjfs的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-07-27 17:22
电磁阀问题,二通阀如果没有背压,有可能会锁不死。
xjjfs
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 140 个
工控威望: 221 点
下载积分: 843 分
在线时间: 121(小时)
注册时间: 2010-07-15
最后登录: 2024-05-11
查看xjjfs的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-07-28 11:57
这是二通电磁阀设计的一个难题,不关气源的事,当二通阀用做排气用时,进气端和出气端会形成很大压差,造成类似真空发生器的效果,应该是真空效应吧。会把阀芯吸住,造成无法关闭现象。所以大家在设计选型时要注意。看更换其他牌子的阀吧。