single_dj
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看single_dj的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-07-15 21:24
有六组电磁阀,要求每间隔2分钟打开电磁阀0.5秒。然后间隔2分钟,打开第二组,依此类推。用了PLC编程,后面接继电器。现在的问题是,0.5秒后,电磁阀关不上,气还在流。请问一下哪位大哥知道原因。
guansky168
小张
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 610 个
工控威望: 3397 点
下载积分: 8990 分
在线时间: 240(小时)
注册时间: 2010-05-11
最后登录: 2024-12-22
查看guansky168的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-07-17 13:28
有个方法你试一下,把时间调长点试下行不, 如果不行,就在通电或断电期间找原因,观察线路或阀体的动作是否正确, 如果行则逐渐的减短供电时间,再查找原因