single_dj
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看single_dj的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-07-15 21:24
有六组电磁阀,要求每间隔2分钟打开电磁阀0.5秒。然后间隔2分钟,打开第二组,依此类推。用了PLC编程,后面接继电器。现在的问题是,0.5秒后,电磁阀关不上,气还在流。请问一下哪位大哥知道原因。
shaolinsi
佛曰:不可说
级别: VIP会员
精华主题: 0
发帖数量: 561 个
工控威望: 1209 点
下载积分: 1554 分
在线时间: 112(小时)
注册时间: 2010-05-04
最后登录: 2014-11-13
查看shaolinsi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-07-17 00:12
1.PLC有输出,查程序,是否程序有错或被干扰误动
2.PLC无输出,查继电器,是否继电器未打开,接点粘连
3.PLC无输出,继电器正常,查电磁阀线圈是否有电,加放电装置
4.PLC无输出,继电器正常,线圈无电,查电磁阀是否损坏或超负荷工作
砖头砸人小心!
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(王大帅) 思路清晰 !赞一个
  • 饿米豆腐