如果PLC输出点坏了,更换输出点应该怎么做?我刚刚接触,向高手,低手,高低手敬礼了
如果你不会玩电,电就会玩死你
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6769 个
工控威望: 38370 点
下载积分: 2995 分
在线时间: 9506(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-11-18
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-07-13 15:56
1、将输出点接线接到备用点上
2、更改程序中原地址为新的地址。