一般情况下,在星三角启动中都要用到3个接触器:主接触器、星型接触器、三角形接触器,但是我发现有些设备却用一个塑壳断路器代替了主接触器,请问这样做会有什么优缺点呀??请大家给点意见,谢谢!
bodau
做这行,压力太大,不知是否还有明天?
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 235 个
工控威望: 371 点
下载积分: 10301 分
在线时间: 457(小时)
注册时间: 2009-05-22
最后登录: 2025-02-06
查看bodau的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-07-13 20:24
本人有幸在小日本原装的设备上体验了一把什么叫“后怕”!它的接法就与楼主所说一样,且更离谱的是:主接触器直接用总开关代替!且此开关还不在控制柜里,而是在3米外的动力柜内!更换电机轴承,转子我都抬出来了,我那哥们一不小心没抬稳碰在定子线圈上了,只听轰的一声,一个火球出来,当时差点晕了!小日本害人呀!没有这么安装设备的呀!(控制柜里所有的开关都拉下来了!)差一点就挂了!大家一定要小心呀,尤其夏天大家心情烦躁的时候,一定要记得安全第一呀!