蝶恋花
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 246 个
工控威望: 536 点
下载积分: 998 分
在线时间: 52(小时)
注册时间: 2009-05-13
最后登录: 2017-05-20
查看蝶恋花的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-07-12 22:51
一般情况下,在星三角启动中都要用到3个接触器:主接触器、星型接触器、三角形接触器,但是我发现有些设备却用一个塑壳断路器代替了主接触器,请问这样做会有什么优缺点呀??请大家给点意见,谢谢!
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8223 个
工控威望: 10352 点
下载积分: 21051 分
在线时间: 3011(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-11-23
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-07-13 07:12
优点是节省了一个接触器,缺点是安全性不够好。开关合闸状态,接触器没有吸合,电机不转,但电机的接线端子和绕组已经有电了。
可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。