一般情况下,在星三角启动中都要用到3个接触器:主接触器、星型接触器、三角形接触器,但是我发现有些设备却用一个塑壳断路器代替了主接触器,请问这样做会有什么优缺点呀??请大家给点意见,谢谢!
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8229 个
工控威望: 10359 点
下载积分: 21065 分
在线时间: 3024(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-12-24
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-07-13 07:12
优点是节省了一个接触器,缺点是安全性不够好。开关合闸状态,接触器没有吸合,电机不转,但电机的接线端子和绕组已经有电了。