一般情况下,在星三角启动中都要用到3个接触器:主接触器、星型接触器、三角形接触器,但是我发现有些设备却用一个塑壳断路器代替了主接触器,请问这样做会有什么优缺点呀??请大家给点意见,谢谢!
a888888
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 434 个
工控威望: 477 点
下载积分: 4346 分
在线时间: 221(小时)
注册时间: 2007-12-03
最后登录: 2014-08-17
查看a888888的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-07-13 12:23
很不可取,极其危险.!我搞过132KW的空压机就是那样的!一不小心就会机毁人完!还好那次我是先用万用表量了电机的接线柱!现在想起来就害怕啊