楼主  发表于: 2010-07-12 22:51
一般情况下,在星三角启动中都要用到3个接触器:主接触器、星型接触器、三角形接触器,但是我发现有些设备却用一个塑壳断路器代替了主接触器,请问这样做会有什么优缺点呀??请大家给点意见,谢谢!
北方
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 317 个
工控威望: 529 点
下载积分: 6196 分
在线时间: 241(小时)
注册时间: 2010-06-22
最后登录: 2023-03-11
查看北方的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-07-13 23:25
无论是书本上还是正规厂家都没有这种接法的,只有欧阳锋式的电工才能干出这种事。我维修一家内胎厂的设备就遇到这种事,多亏心细(发现只有两只接触器)才没出大事,厂长还说是高手,害人啊!