蝶恋花
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 246 个
工控威望: 536 点
下载积分: 998 分
在线时间: 52(小时)
注册时间: 2009-05-13
最后登录: 2017-05-20
查看蝶恋花的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-07-12 22:51
一般情况下,在星三角启动中都要用到3个接触器:主接触器、星型接触器、三角形接触器,但是我发现有些设备却用一个塑壳断路器代替了主接触器,请问这样做会有什么优缺点呀??请大家给点意见,谢谢!
daisum
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 204 个
工控威望: 309 点
下载积分: 4496 分
在线时间: 13(小时)
注册时间: 2010-01-21
最后登录: 2023-05-15
查看daisum的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-07-13 08:44
我想應該是,馬達緩慢起動器,可調整起動時間,但價格略高