楼主  发表于: 2010-07-12 22:51
一般情况下,在星三角启动中都要用到3个接触器:主接触器、星型接触器、三角形接触器,但是我发现有些设备却用一个塑壳断路器代替了主接触器,请问这样做会有什么优缺点呀??请大家给点意见,谢谢!
wxz11
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 305 个
工控威望: 338 点
下载积分: 1245 分
在线时间: 384(小时)
注册时间: 2006-10-01
最后登录: 2020-11-29
查看wxz11的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-07-13 02:11
我有见过用闸刀开关手动星三角启动的    也见过两个继电器做启动的,不过用两个继电器启动有点不太安全,接法是三相电源一直接在U1   V1    W 1上     有可能电机在没运行的情况下   (烧毁电机)本人就见过    
如果拆装电机更换轴承没有关断总闸,就把转子拉出来的话,就会有可能(机毁人亡)的危险,