高压电机启动不了
上一主题
下一主题
lqz
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
25 个
工控威望:
163 点
下载积分:
991 分
在线时间: 15(小时)
注册时间:
2009-08-31
最后登录:
2013-04-09
查看lqz的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2010-07-10 16:13
全看
|
小
中
大
高压电机启动不了,1800KW高压电机停机1个月后,启动时,同一条10KV线上2台1250KVA变压器低压380V万能断路器欠压(350V,320V)跳闸,不知道是否高压线路有问题(高压10.5kv,启动电流120A),电机为兰州电机,启动柜是湖北襄樊万州的水阻式,电缆,已摇过都没问题,另因停电1个月,5公里的架空高压线也巡视过
[ 此帖被lqz在2010-07-10 16:28重新编辑 ]
分享
grt
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看grt的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-07-13 17:25
全看
|
小
中
大
首先查看10KV供电是否正常,其次查看水阻是否缺水,导致启动过流保护及低电压保护跳闸。低压侧就是因为系统电压下降低电压跳闸的。