lqz
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 25 个
工控威望: 163 点
下载积分: 991 分
在线时间: 15(小时)
注册时间: 2009-08-31
最后登录: 2013-04-09
查看lqz的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-07-10 16:13
高压电机启动不了,1800KW高压电机停机1个月后,启动时,同一条10KV线上2台1250KVA变压器低压380V万能断路器欠压(350V,320V)跳闸,不知道是否高压线路有问题(高压10.5kv,启动电流120A),电机为兰州电机,启动柜是湖北襄樊万州的水阻式,电缆,已摇过都没问题,另因停电1个月,5公里的架空高压线也巡视过
[ 此帖被lqz在2010-07-10 16:28重新编辑 ]
xiedingkai
朋友才是真正的财富
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 72 个
工控威望: 119 点
下载积分: 580 分
在线时间: 69(小时)
注册时间: 2010-01-25
最后登录: 2021-11-11
查看xiedingkai的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-07-13 16:42
楼主说的好含糊。启动不了具体是指那一方面呢?我以前处理过1450KW,6000V的高压电机,也是通过一个转子串水电阻启动的,当不能启动时90%的故障就是水电阻部分。如:水的电导率不足、电极部分不干净、电极上下运动的上、下限位故障等。