laosong53
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 329 个
工控威望: 376 点
下载积分: 1466 分
在线时间: 494(小时)
注册时间: 2007-08-20
最后登录: 2017-12-27
查看laosong53的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-07-10 06:08
向各位同仁求助
FX1N-mt   PLC  ;J2S伺服;20GM 两轴独立;昆仑通态一体触摸屏。某型号专用机床。
所有控制要求均以完成,运行非常稳定,重复定位精度也非常好。唯有手脉功能还没有实现。

第一次在定位模块上用手脉
手脉 型号SUMTAK(LGT-001)NPN集电极开路型。
(+) 接5v   ; (-)接0v  ;
(A)接 20GM x0 ;;(b)接 20GM x1
0v 与20GM com1 相连。


参数设置 #39=“1”-------一个手脉。
参数设置 #40=“1”
参数设置 #41=“0”
参数设置 #42=“2”--------始能信号X2  , 手脉轴切换信号X3

参数设置 #42后改为=“4”--------始能信号X4, 手脉轴切换信号X5

定位程序中没有使用cod31 或cod72 指令

上述接法和设置 不管20GM处于MANU 模式还是定位单元等待END m02 的AUTO 模式下
伺服电机均不动作 。码盘始能有效且摇动时,模块上的输出显示 “RP”“FP”均不亮
伺服放大器显示20GM没有发来脉冲。
百思不得其解

谢谢!!
yuehuasheji
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 310 个
工控威望: 439 点
下载积分: 796 分
在线时间: 86(小时)
注册时间: 2007-11-09
最后登录: 2024-12-10
查看yuehuasheji的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-07-10 09:11
你是AB相输入,你的参数是单脉冲,看看是不是这里的问题,没有用过