loen518
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看loen518的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-07-09 15:11
三菱PLC,如Q系列的QY10,,FX2N的系列的8ERY,16ERY等继电器型输出模块,由于长时间工作以后,继电器触点会失效,导致设备不能正常运行,由于模块只是其中某个继电器损坏,换新模块,有点浪费,其实只要有点电子基础,可以把模块拆开自己修理,只要把损坏的继电器更换掉即可,模块用继电器很小巧,4个脚位,QY10等输出模块内部的继电器型号为富士通的NY5W-K,线圈电压是5VDC,电流等级是5A,FX2N-8ERY,16ERY等输出模块内部的继电器型号NY24W-K线圈电压是24VDC,电流等级是5A,由于模块PCB板是双面线路,拆装比较麻烦,需要用到吸锡枪,焊接时注意,不要把线路弄坏,焊点不要粘连,焊接完成后用酒精等清理一下.大家可以参考一下
longfei869
晚来雨打花容瘦,登高喜看山色佳。
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 151 个
工控威望: 254 点
下载积分: 12069 分
在线时间: 54(小时)
注册时间: 2009-09-19
最后登录: 2019-10-04
查看longfei869的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-07-09 15:16
谢谢楼主分享
我是人间惆怅客,知君何事泪纵横。断肠声里忆平生。