全厂配电室的无功补偿电容怎样判断好坏哦?除了看外观漏液、发鼓变形、合不上闸的方法判断外?还有什么技术一点的方法吗?
谢谢工控网,工控伴我长!
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3189 点
下载积分: 70397 分
在线时间: 1603(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-11-13
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-07-12 17:05
容量用万用表测量。绝缘用兆欧表测量。一般电力电容以容量变小为多。但是目前大多数使用的电力电容以自愈式为多(内部有放电电组)用上面的方法测量比较困难。楼上很多同事都知道,就是观测屏上电流指示值的大小来判断好坏。