全厂配电室的无功补偿电容怎样判断好坏哦?除了看外观漏液、发鼓变形、合不上闸的方法判断外?还有什么技术一点的方法吗?
谢谢工控网,工控伴我长!
三好学生
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 50 个
工控威望: 150 点
下载积分: 1628 分
在线时间: 48(小时)
注册时间: 2010-02-07
最后登录: 2013-09-12
查看三好学生的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-07-08 21:47
一,用万用表测,万用表打电阻当,测电容器二端,电阻从小到大很快,说明电容器是好的。二,看运行电流,如果行运中的电力电容器,比名牌上的电流低,或没有电流说明电容器坏了,三,目测,看电容器有没有鼓起,渥油,这二种情况出现,说明电容器已坏,或将坏,四运行后的电容器,将它放电,如果出现很强的,啪,的声音,说明电容是好的。