楼主  发表于: 2010-07-08 20:25
一台施奈德22kw变频器接通电源面板提示通讯正常。但不执行启动命令。测量直流母线电压才36v。正常500v。请问变频器哪里坏了?自己能修吗?
llb
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 253 个
工控威望: 386 点
下载积分: 14010 分
在线时间: 623(小时)
注册时间: 2008-01-19
最后登录: 2024-09-27
查看llb的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-07-08 20:34
有没有搞错,直流母线电压36V那它的开关电源如何工作?除非开关电源和主电源分开供电的。