楼主  发表于: 2010-07-08 20:25
一台施奈德22kw变频器接通电源面板提示通讯正常。但不执行启动命令。测量直流母线电压才36v。正常500v。请问变频器哪里坏了?自己能修吗?
wangliwen
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 58 个
工控威望: 157 点
下载积分: 497 分
在线时间: 74(小时)
注册时间: 2010-06-27
最后登录: 2019-10-26
查看wangliwen的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-07-09 21:02
从你测量的出来的直流电压来分析的话,缓冲电阻坏的可能性大一点.一般电阻在十几欧左右.也可以检查是否是由直流电源短路所致.将电压拉低.
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(tanghanshui)