用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
发财
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
变频器难题
上一主题
下一主题
tanghanshui
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看tanghanshui的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2010-07-08 20:25
全看
|
小
中
大
一台施奈德22kw变频器接通电源面板提示通讯正常。但不执行启动命令。测量直流母线电压才36v。正常500v。请问变频器哪里坏了?自己能修吗?
分享
zcdq6579
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
171 个
工控威望:
256 点
下载积分:
1423 分
在线时间: 105(小时)
注册时间:
2010-06-08
最后登录:
2024-03-25
查看zcdq6579的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-07-09 20:40
全看
|
小
中
大
可能是缓冲电阻坏了. 也可能是短接接触器坏了,或电压检测单元 ......... 上电的 工作原理是 -------变频刚上电时是串电阻对电容充电,(为了保护整流桥不彼大电流烧坏) 当电容电压上升到一定电压时,再通过接触器短接电阻,直接给电容充电.
本帖最近评分记录:
下载积分:+1(tanghanshui)
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
变频器难题
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问