各位高手:
编码器的A相接在X0,使用C235 高速计数
编码器的B相接在X1,用SPD 指令测速
编码器的Z相不用
这样可以的吧?
分享
jackie6184
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
65 个
工控威望:
6518 点
下载积分:
15724 分
在线时间: 305(小时)
注册时间:
2008-06-03
最后登录:
2024-11-29
查看jackie6184的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-07-09 10:04
全看
|
小
中
大
編碼器是AB相輸出的話,使用C251比較好
因編碼器正反轉時,計數器也會跟著加減
SPD可用A或B相重複使用,並不會有衝突,你可以試試