yaogou
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看yaogou的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-07-07 18:00
求教
我才买的欧姆龙数据线和USB2.0转RS232转换线,读PLC程序读不出来,电脑显示“无法连接至PLC”
编程软件版本C-P7.3
电脑操作系统XP3
转换线可读出三菱PLC程序
转换线TX指示灯不亮


                求高人指导,小弟先谢谢了
ylc75
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看ylc75的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-07-09 21:48
你的数据线应该有安装程序,我的买时就有,安装后查看你程序对应的端口号COM*,链PLC时设成对应的号就可以,我今天就是这样连上的。如果自动在线不行新建一个工程,设置PLC型号还有设定里的内容都要与要连得OLC 一致,连接方式里的端口号也要设好,在连接应该就行了