目前有个项目用台达PLC控制三菱变频器E700, 但由于PLC型号的问题不支持使用RS指令,想求一份用MODBUS通讯的格式,谢谢
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主

精华主题: 7 篇
发帖数量: 5200 个
工控威望: 7423 点
下载积分: 158799 分
在线时间: 3161(小时)
注册时间: 2007-11-21
最后登录: 2024-11-22
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-07-06 16:53
1. 程序的M1122?
2.变频器的Pr.549?
另外写入运行频率,地址应该是H0D?
[ 此帖被sjm213在2010-07-06 17:35重新编辑 ]
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主

精华主题: 7 篇
发帖数量: 5200 个
工控威望: 7423 点
下载积分: 158799 分
在线时间: 3161(小时)
注册时间: 2007-11-21
最后登录: 2024-11-22
查看sjm213的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-07-06 18:24
这个地址要减去40001:

sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主

精华主题: 7 篇
发帖数量: 5200 个
工控威望: 7423 点
下载积分: 158799 分
在线时间: 3161(小时)
注册时间: 2007-11-21
最后登录: 2024-11-22
查看sjm213的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-07-06 20:36
先用串口工具试试能否通讯上!