补充:
现在用台达PLC(ES)控制三菱变频器(E700),由于ES不支持RS指令所以用MODBUS,但是问题也出现台达的程序也弄好了,变频器设置也好了就是通讯不了,变频器上RUN等闪烁,用电脑监控后发现程序中M1161并不是一直置位的,时而置位时而复位,这个是不是不能通讯的原因呢?请各位前辈指点。 谢谢!程序如下:
LD M1000
MOV H96 D1120
MOV K200 D1129
SET M1120
SET M1143
SET M1161
写入频率程序:
MODWR K1 H9C4E D520
e700设置如下:
P79(运行模式选择)=0(外部/PU切换模式),P117(通讯站号)=1,P118(通讯速率)=192,p119(通讯停止位长)=10(停止位长1,数据长7),p120(奇偶校验)=2(偶校验)